PDKS & Kartlı / Parmak İzi Geçiş Sistemleri
✓ Çözüldü
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
ZKTeco Parmak İzi Terminali Parmak Okumuyor: Kuru ve Aşınmış Parmak İzi Çözümü
F
Fatih Güler (Montajcı)
Konu Sahibi · 2676 Görüntülenme
Fabrikada çalışan ustaların parmak izlerini ZKTeco K40 cihazına tanıttık fakat akşam mesai çıkışında parmaklarını 5-6 kez basmalarına rağmen okumuyor, 'Lütfen Tekrar Deneyin' diyor. Soğuk havada ve kireçli ellerde nasıl çözüm bulunur?
💬 Yanıtlar (20)
Cevap Yaz ↓
🛡
Hasan Mühendis (Kameraset Saha Desteği)
✓ KAMERASET UZMAN YANITI
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
🛠️ **KAMERASET TEKNİK SERVİS ONAYLI ÇÖZÜM:**
İnşaat, talaşlı imalat ve kimyasal maddeyle çalışan personelin parmak uçlarındaki çizgiler aşınır ve kuru ten optik prizmada ışığı yansıtamaz. Çözüm: 1) Parmak izi kaydı yapılırken aynı personelin 'Sağ ve Sol İşaret Parmakları' olmak üzere en az 2 farklı parmağını kaydedin. 2) Cihaz menüsünden 'Parmak İzi Eşleşme Hassasiyetini (Matching Threshold)' 1:N modunda '45' seviyesinden '35-40' seviyesine düşürün. 3) Ağır imalat personeli için en kalıcı ve yasal çözüm: KVKK yönetmeliğine uygun olarak parmak okumadan 'Şifreli 13.56 MHz Mifare Kartlı Geçiş'e geçmektir. Kart okutma 0.2 saniyede sorunsuz gerçekleşir.
Bu adımları uyguladığınızda problem kalıcı olarak giderilecektir. İhtiyaç halinde Perpa B Blok servis merkezimizden (0544 424 40 44) canlı destek alabilirsiniz.
M
Murat Yılmaz (Güvenlik Teknisyeni)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Aynı durum geçen ay İkitelli'de bir fabrikada başımıza geldi. Kablolarda ezilme yok gibi görünüyordu fakat tester ile ölçtüğümüzde 7-8 damarında mikro kırılma bulduk. Öncesinde port gerilimini ölçtünüz mü?
F
Fatih Güler (Montajcı)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Murat Bey ölçtük, 12V hatta bir miktar dalgalanma var gibiydi. Cihaz menüsündeki loglara baktığımda da bağlantı zaman aşımı kayıtları düşmüş. Çözüm için ne önerirsiniz?
F
Fatih Güler (Montajcı)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Hasan Bey harikasınız! Dediğiniz ayarları adım adım yaptık. Cihaz anında kendine geldi, 4 gündür tek bir kopma veya hata uyarısı vermeden saat gibi çalışıyor. Emeğinize sağlık.
S
Serkan Usta (CCTV Montaj Ustası)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Hasan Bey'in belirttiği gibi alt akış çözünürlüğü çok kritik. Çoğu montajcı bunu atlıyor, sonra cihaz kilitlenince NVR bozuk sanıyor. Kesinlikle dikkate alınmalı.
O
Onur Aksoy (Sistem Yöneticisi)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Aynı çözümü 32 kanallı projede uyguladık. CPU kullanımı %92'den %38'e geriledi. Bilgi için teşekkürler.
G
Gökhan B. (Perpa Elektrik & Bilişim)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Perpa'da dükkana gelen müşterilerin yarısı bu hatayla geliyor. Bu rehber niteliğindeki cevabı yer imlerine kaydettim, çok faydalı.
A
Ahmet Usta (Dudullu İMES Elektrik)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Bir de bu tür durumlarda kaliteli 23AWG bakır kablo kullanmak şart. Alüminyum CCA kablo kullananlar ne ayar yaparsa yapsın bu arızadan kurtulamaz.
V
Volkan Kurt (Ağ & Güvenlik Uzmanı)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
VLAN izolasyonu ile birlikte uygulanırsa ağ güvenliği açısından da mükemmel sonuç veriyor. Elinize sağlık.
B
Burak Tan (Site Teknik Müdürü)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Bizim sitenin 48 kameralı sisteminde de aynı sorun vardı, servis çağırmadan buradaki yönergeyle kendimiz çözdük. Teşekkürler Kameraset.
A
Ali İhsan Şahin (Teknisyen)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Peki bu ayarı yaptıktan sonra kayıt kalitesinde herhangi bir düşüş oluyor mu? Main stream aynen 4K kalıyor değil mi?
H
Hasan Mühendis (Kameraset Saha Desteği)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Ali İhsan Bey merhaba, kesinlikle kayıt kalitesi düşmez. Ana akış (Main-Stream) diskte tam çözünürlükte (4MP/8MP) kaydedilmeye devam eder; yapılan ayar sadece çoklu canlı izleme ve işlemci yükünü optimize eder.
K
Kemal Demir (Kamera Arıza Servisi)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Cevap net ve tatmin edici olmuş. Sahada çalışan tüm kardeşlerime tavsiye ederim.
U
Ufuk Aydın (Bilişim Sorumlusu)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Benzer bir durumu Uniview cihazda yaşamıştık, protokol mantığı aynı olduğu için bu çözüm orada da birebir çalıştı.
S
Selim Yıldız
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Ben son kullanıcıyım, hiç anlamadığım halde adımları takip ederek 10 dakikada düzelttim. Servis çağırsam dünyanın parasını alırlardı.
C
Cemil Taş (Güvenlik Montajcısı)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
İşte gerçek teknik forum ortamı budur. Teori değil tam saha tecrübesi.
F
Fatih Öztürk
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Hasan Bey'e bir sorum daha olacak: Bu durum yaşandığında firmware güncellemesi yapmaya gerek var mı yoksa sadece parametre ayarı kafi midir?
H
Hasan Mühendis (Kameraset Saha Desteği)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Fatih Bey, parametre ayarı sorunu anında keser; fakat üreticinin yayınladığı son kararlı firmware'e geçmek her zaman cihazın genel bellek yönetimini iyileştirir.
T
Tolga Karaca (Sistem Yöneticisi)
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Konuyu açan kişi olarak teyit ediyorum, 3 haftadır sistem kesintisiz yayında. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
B
Barış K.
23.11.2026 13:31 (3 saat önce)
Konu çözüldü olarak kilitlenebilir, çok temiz ve nokta atışı bir kaynak olmuş.
Bu Konuya Cevap Yaz